鋅鋁鎂光伏支架發電站的防洪設計應滿足以下要求:
1.根據規劃能力的不同,光伏發電站的防洪等級和標準應符合規定。站內地面低于上述高水位的區域應采取防洪措施。防洪措施應在第 一階段按規劃能力統一規劃,分期實施。
2.在海濱光伏發電站設置防洪堤(或防浪堤)時,堤頂標高應根據本規范中防洪標準的要求確定,累計波列頻率1%的波爬高加0.5m的超高。
3.位于河流、河流、湖泊旁的光伏發電站設置防洪堤時,堤頂標高應按照本規范防洪標準的要求加0.5m確定;受風、浪、潮影響較大時,應加浪爬高。
4.在以內澇為主的地區建站、設置防洪堤時,應根據50年一遇的設計內澇水位加0.5m的超高確定堤頂標高;如難以確定,可采用歷史較高的內澇水位加0.5m的超高確定。如有排澇設施,應按設計內澇水位加0.5m的超高確定。
5.對于位于山區的鋅、鋁、鎂光伏支架發電站,應采取措施防止和排放山洪,并按頻率設計2個百分點的山洪。
6.站區無防洪堤時,站區設備基礎頂標高和建筑室外地板標高不得低于50年內防洪標準或高內澇水位要求。